사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광 6호기 발전정지
- 조회 : 2645
- 등록일 : 2005.07.02
- 사건명
영광 6호기 발전정지
- 해당원전
한빛 6호기
- 발생일시
2005-07-02
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 20%, 터빈발전기 : 160MWe
- 상황
낙뢰에 의한 영광-신김제간 송전선로 고장으로 영광원자력 6호기(가압경수로형, 100만KW급)가 출력감발된(100만KW→5만KW)후 출력증발 중 증기발생기 고수위에 의하여 원자로 및 터빈발전기가 정지됨
- 원인
증기발생기 고수위에 의한 원자로정지
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
해당 없음
- 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 안전부장
- 성명
손 영 하
- 연락처
061-357-2310